Электроснабжение разгрузочной тележки

Добавлено:
09 дек 2014, 12:23
geannk
Необходимо запитать разгрузочную тележку склада сырья. Проблема- протяженность транспортера 112м. Что использовать: кабель или троллей? Высота прокладки-2м, ширина прохода по площадке обслуживания транспортера - 0,8м. Есть ли у кого-нибудь готовые решения или нестандартные проекты? Заранее благодарна.
Re: Электроснабжение разгрузочной тележки

Добавлено:
09 дек 2014, 16:00
Anatoliy
Пролет 112 метров , очень большой что бы выдержать стрелу провеса.
Думаю что нужно ложить троллеи.
Есть типовик по тележкам
5.407-85 вып.0 Устройство комплектных троллейных токоподводов в каналах к напольным тележкам.
5.407-85 вып.1 Устройство комплектных троллейных токоподводов в каналах к напольным тележкам.
5.407-81 Устройство комплектных гибких токоподводов в каналах к напольным тележкам. Выпуск 0.
5.407-81 Устройство комплектных гибких токоподводов в каналах к напольным тележкам. Выпуск 1.
Re: Электроснабжение разгрузочной тележки

Добавлено:
09 дек 2014, 16:23
Андрей 74
geannk писал(а):кабель или троллей?
Троллеи надежнее. Но нужно будет решать вопрос с пожаро- и электробезопасностью (особенно учитывая небольшую высоту).