Страница 1 из 1
3х фазный двигатель, Защита от тока утечки

Добавлено:
28 июн 2009, 13:10
LEO_NARD
Здравствйте. Можно получить консультацию по следующему вопросу
УЗО работает нат принципе сравнения токов
Суммы фазных и в нуевом
А если у меня есть 3 фазный асинхронный двигатель
в котором нулевого првода просто нет
Есть земля
Как быть???
УЗО просто небудет выполняить защитных функций без нуля
Как зищититься от утечек тока на землю в таком случае???
Спасибо
3х фазный двигатель, Защита от тока утечки

Добавлено:
28 июн 2009, 13:40
sakrej
Ну вобще то заземление и естть защита... если хочется что то посерьезнее то можно на двигун автомат подобрать с более точным наминалом. Как бы достаточно...вслучае утечки по пальца неполучешь
3х фазный двигатель, Защита от тока утечки

Добавлено:
28 июн 2009, 18:59
LEO_NARD
sakrej писал(а):Ну вобще то заземление и естть защита... если хочется что то посерьезнее то можно на двигун автомат подобрать с более точным наминалом. Как бы достаточно...вслучае утечки по пальца неполучешь
Совершенно согласен
Но тут требуеться расчет
Подбор спротивления заземлителя
ЧТобы потнциал был непасный при пробое на корпус
А есть ли рибор?
Который устанавливаеться в ращепление заземляющего провода
и реагирует н величину тока утечки
Отключая двигатель
3х фазный двигатель, Защита от тока утечки

Добавлено:
28 июн 2009, 19:54
haramamburu
Ну вообщето узо защитит в данном случае и без 0
но если так хочется то можно его привести от движка - средняя точка подключения обмоток (если двгун подключен по схеме "звезда" , хотя так скорей всего и есть)
В разрыв земли ничЁ не ставь - низя! - потеряется смысл защиты.
А вот в разрыв "нуля" - пжалста.
3х фазный двигатель, Защита от тока утечки

Добавлено:
28 июн 2009, 20:17
LEO_NARD
haramamburu писал(а):Ну вообщето узо защитит в данном случае и без 0
но если так хочется то можно его привести от движка - средняя точка подключения обмоток (если двгун подключен по схеме "звезда" , хотя так скорей всего и есть)
В разрыв земли ничЁ не ставь - низя! - потеряется смысл защиты.
А вот в разрыв "нуля" - пжалста.
Объясните тогда нерадивому электрику
УЗО по какому принципу работает???
Разне не сравнение суммы токов в фазах с током в нулевом проводнике???
Как же без нуля??
На чем принцип работы будет тгода основываться?
А прот разрыв земли
Эт я погореяился канеш
Я имел ввиду
Прибор который будет реагировать на величину тока утечки в заземляющем проводнике
3х фазный двигатель, Защита от тока утечки

Добавлено:
28 июн 2009, 20:43
haramamburu
>Разне не сравнение суммы токов в фазах с током в нулевом проводнике??? Да, но это справедливо для 1ф сети, в случае 3ф подк. (симметричная нагрузка) ток в 0 отсутствует т.к в нормальном режиме работы векторная сумма трех фазных токов равна нулю (фазные токи компенсируют друг друга)
В случае же утечки возникает диф. ток (по фазе) кот.и заставляет отключиться узо
Т.Е узо это и есть Прибор который будет реагировать на величину тока утечки в заземляющем проводнике
3х фазный двигатель, Защита от тока утечки

Добавлено:
28 июн 2009, 21:11
LEO_NARD
ТОесть УЗО для трехфазной четырехпроводной цепи
Котоое стоит в ЩУ будет отключать
трехфазный дв ежели возникнет ток утечки??
Или надо спец УЗО для такх целей?
3х фазный двигатель, Защита от тока утечки

Добавлено:
28 июн 2009, 21:33
haramamburu
Да, все верно, спец узо не требуется , но опять таки, если сомневаетесь, повторюсь: "если так хочется то можно его (0) привести от движка - средняя точка подключения обмоток (если двгун подключен по схеме "звезда" , хотя так скорей всего и есть) "
Вместо узо можно поставить Автомат Дифференциальный (АД), отличается от узо наличием встроенной защиты от сверхтоков (т.е. АД это узо + автоматы)
3х фазный двигатель, Защита от тока утечки

Добавлено:
28 июн 2009, 21:43
LEO_NARD
Сктати раз уж заговори о соединениях ДВ
Вот еще вопрос
Да так и есть что сединение Звезда
Но в коробке всего 3 вывода.(хотя обычно их 6)
А те которые соеденены в звезду
Незнаю где искать
Мож подскажете??
3х фазный двигатель, Защита от тока утечки

Добавлено:
28 июн 2009, 22:07
haramamburu
В вашем случае не предоставили выбор соединения - он уже соединен (внутри) - скорее всего звездой, т.е 0 от дв не провести (некоторые челы ухитрялись выцепить - но того дела не стоит)
схема соединений:
3х фазный двигатель, Защита от тока утечки

Добавлено:
29 июн 2009, 05:52
LEO_NARD
Благодарю за информацию)