Активная мощность у тебя 25 кВт, полная с учетом Сos f=0.9 равна 25/0.9=28 кВт. Трансформатор у тебя 3-х фазный, а нагрузка - однофазная, следовательно светильники будут равномерно распределены по фазам, итого 28/3=9,5 кВт мощности для 3-х фазного ввода. Трансформатор должен работать с коеффициентом загрузки не более 0,7. т.е минимальная мощность тр-ра 9,5/0,7=14 кВт. Подбираеш ближайший больший и вперед. Кроме того обрати внимание на длинну линии освещения - обязательно просчитай падение напряжения, а то будут лампочки еле светиться, или не зажгутся вообще. Это тех. часть.
Касательно конкретного случая - а 0,4 кВ негде взять? Мощность то небольшая тр-р вообще и не нужен, жалкие 15 кВт., кроме того заказчик когда увидит смету на покупку и монтаж КТП (наверно и высокую сторону нужно подвести) застрелится сам, или кого то застрелит