Страница 1 из 2

Расчет тока короткого замыкания

СообщениеДобавлено: 13 янв 2010, 12:34
diablo
Подскажите, пожалуйста:
Мне нужно рассчитать ток короткого замыкания. В формулах, программах по его расчёту присутствует полное сопротивление фазной обмотки трансформатора на стороне низкого напряжения, а у меня нет данных по трансформатору. То есть, у меня есть схема щита, а данных к чему он подключается нет. Можно ли рассчитывать ток к.з. только исходя из сопротивления цепи фаза-ноль? Как я понимаю, это будет слишком большая разница от действительного...

Расчет тока короткого замыкания

СообщениеДобавлено: 13 янв 2010, 13:16
sergey_sav
Помимо данных трансформатора нужно учитывать ещё и наличие трассы от ТП до щита.

Расчет тока короткого замыкания

СообщениеДобавлено: 13 янв 2010, 14:18
diablo
Спасибо! А можете ещё подсказать программу для расчёта? у меня есть Электрик 6.5, но там нет нужного мне кабеля

Расчет тока короткого замыкания

СообщениеДобавлено: 13 янв 2010, 15:16
sergey_sav
Какого кабеля? Тип там не важен, важно только сечение.

Расчет тока короткого замыкания

СообщениеДобавлено: 14 янв 2010, 23:06
diablo
Мне нужен медный кабель 5х2,5 и 5х4, а там только сечение начиная от 6

Расчет тока короткого замыкания

СообщениеДобавлено: 14 янв 2010, 23:44
sergey_sav
В каком месте программы отсутствует кабель 5х2,5 и 5х4

Расчет тока короткого замыкания

СообщениеДобавлено: 15 янв 2010, 00:06
sergey_sav
Если речь о приложении kz1000, то оно позволяет рассчитывать токи КЗ на кабельных и воздушных линиях, но по всему не планировалось для расчёта на потребительских группах, отсюда и ограничение минимального сечения (чисто из практики)
имхо

Расчет тока короткого замыкания

СообщениеДобавлено: 15 янв 2010, 14:49
Anatoliy
Простите за вопрос а разве у вас к вашему щитку с ТП лежит кабель запитки 2,5

Расчет тока короткого замыкания

СообщениеДобавлено: 17 янв 2010, 02:07
Anatoliy
Вот книга. Посмотрите в инете. А то я немогу выложить ее здесь. Идет сбой
В.В. Жуков. Короткое замыкание в электроустановках до 1кВ

Расчет тока короткого замыкания

СообщениеДобавлено: 17 янв 2010, 02:11
elhouse
Anatoliy писал(а):А то я немогу выложить ее здесь. Идет сбой

Анатолий это похоже не сбой, а файл слишком большой.

Расчет тока короткого замыкания

СообщениеДобавлено: 17 янв 2010, 02:13
Anatoliy
Да 3 метра

Расчет тока короткого замыкания

СообщениеДобавлено: 17 янв 2010, 02:22
elhouse
Anatoliy писал(а):Да 3 метра

У нас до двух.

Расчет тока короткого замыкания

СообщениеДобавлено: 17 янв 2010, 03:57
Anatoliy
Вот выкладываю в формате рар два файла
В.В. Жуков. Короткое замыкание в электроустановках до 1кВ

Расчет тока короткого замыкания

СообщениеДобавлено: 17 янв 2010, 03:59
Anatoliy
Вот второй файл

Расчет тока короткого замыкания

СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 11:32
Инженер АСУ ТП
Кто нибудь занимался расчетов Тока короткого замыкания? Подскажите пожалуйста с чего начать расчет? Схема следующая: за источник питания считаем ячейку 6кВ --- далее Преобразователь Частоты----Синхронный электродвигатель(800кВт). Как будет выглядеть схема замещения? и как отобразить ПЧ на этой схеме?

Расчет тока короткого замыкания

СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 12:35
Looking
Хм) Начать расчёт можно с того чтобы узнать параметры сети, такие как:
- Тип ТП, его справочные данные, сопротивления обмоток, мощность и т.п.
- Тип линии, материал токоведущей жилы, сечение, длинна
- До каких точек рассчитываем токи КЗ, до ввода, до изменения сечения кабеля, до аппаратов защиты/коммутации и т.п.
Ведь я думаю что вам ток КЗ нужен до преобразователя частоты и до ЭД, зачем знать ток КЗ после них?
- Начертить схемы замещения до указанных точек

Расчет тока короткого замыкания

СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 13:06
Anatoliy
Шеховцов В.П.
Расчет и проектирование схем электроснабжения 2010.
Глава 1.9 Расчет токов КЗ

Там с примерами.

скачать можно здесь
http://books.tr200.net/v.php?id=925025

Расчет тока короткого замыкания

СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 13:34
Инженер АСУ ТП
Совершенно верно... КЗ до ПЧ и до ЭД, но ... нет тут системы защиты...по сути сам ПЧ и сама ячейка являются системами защиты...которые обеспечивают отключение. Значение по кабелям имеется, можно найти и ток, и время отключения ячейки и ПЧ соотв. Считать ячейку за источник я не могу? обязательно ли учитывать данные ТП?

Расчет тока короткого замыкания

СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 14:44
Инженер АСУ ТП
книжка хорошая только она рассчитана на электроустановки менее 1кВ..в моем случае 6кВ

Расчет тока короткого замыкания

СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 18:56
slavapril
Пособие к курсовому и дипломному проектированию для электроэнергетических специальностей: Учебное пособие для студентов вузов/В.М.Блок, Г.К.Обушев, Л.Б.Паперно и др. Под ред. В.М.Блок. - М.: Высшая школа, 1981
Глава 1.5