Страница 1 из 1

Кто решит задачку "Амперметр"

СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 12:00
INKOGNITO
Щит ВРУ имеет мощность меньше 100А. Не имеет трансформаторов тока,но поставлены прямоточные счетчики учета. Скажите как должен быть подключен амперметр.

Кто решит задачку "Амперметр"

СообщениеДобавлено: 20 мар 2009, 10:09
RandoM
Последовательно с токовой катушкой счетчика, т.е. в разрыв фазы. Если конечно амперметр 100А прямого включения найти сможете. Но это маловероятно. Так что придется использовать шунтирование. В разрыв фазы включается подобно тр-ру тока так называемый шунт (тщательно откалиброванный), а паралельно ему уже обычный амперметр. Вот только калибровка шунта очень геморойное дело , без высокоточного омметра не обойтись. Расчет то его прост; Имеем ток в цепи 100А и амперметр например на 1А с сопротивлением катушки R Ом. Прибавляем к нему сопротивление проводников r, которыми он будет подключен к шунту и делим полученную сумму на 100-1=99. Если сопротивление амперметра например 0,5ом и проводов 0,1ом то сопротивление шунта должно быть 0,006061ом . Изготовить и откалибровать шунт на такое сопротивление и такой ток обойдется намного дороже чем вся сборка. Вывод: нах надо. Или втыкать трансформаторы тока, или покупать счесчик типа Меркурий AR230 который может мерить все, включая и ток на каждой фазе.

Кто решит задачку "Амперметр"

СообщениеДобавлено: 21 мар 2009, 14:38
INKOGNITO
Спасибо огромное RandoM.