- Объявления
Архив

Новости
-
- Тема
Уравнивание потенциалов в квартире
В наличии есть сторонние и открытые проводящие части:
- сторонние: ванна, сантехнические стояки, мойка на кухне. Принято (в нашей конторе) таскать 2,5мм в трубе от этажного щитка, однако, я считаю, что если тащить от этажного щитка, нужно соблюдать п. 1.7.138 ПУЭ "Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее:
при соединении открыто [...]
-
- Объявления
-
- Тема
Вводные кабели через ИТП
-
- Тема
заземление детского сада
В кухонном помещении детского сада поставлена новая щитовая на которую протянут кабель ВВГ 5*25 мм2 от ВРУ .от этого щита на все оборудование кухни проложены кабеля с pe-проводником (электроплиты,тесомесилка,духовой шкаф,водонгреватель и другая мелкая бытовуха).надо ли мне делать по периметру кухни контур заземления из полосовой стали 3*25 для заземления всех этих электропиборов или же достаточно pe-проводника в самом кабеле? ПРОЕКТА НЕТ!!! заставляют делать данный периметр и забит [...]
-
- Объявления
|