Уравнивание потенциалов в квартире
-
- Тема
В наличии есть сторонние и открытые проводящие части:
- сторонние: ванна, сантехнические стояки, мойка на кухне. Принято (в нашей конторе) таскать 2,5мм в трубе от этажного щитка, однако, я считаю, что если тащить от этажного щитка, нужно соблюдать п. 1.7.138 ПУЭ "Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее:
при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части - половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части." и нужно брать половину сечения , отходящего на квартиру фазного проводника, подразумевая под этажным щитом открытую проводящую часть.
- открытые: к ним народ относит корпус электроплиты и уравнивает еще отдельным проводником, однако, по моему мнению, проводник для уравнивания корпуса электроплиты это тот РЕ проводник, который идет в кабеле ее питания (для электроплиты) и в кабеле для электророзжига (для газовой). Так ведь?
-