Разводка 380В на три линии по 220В в бытовой комнате
нужна ваша помощь
есть комната, административно-бытовая, на входе щиток и 380В, автомат. жилы все четыре по приблизительно 2,5мм2 медь.
нужно от этого щитка отвести кабель и сделать свой мини-щиток и уже от своего мини-щитка развести три линии 220В питания потребителей.
на данный момент такую операцию провернули электрики следующим образом - отвели от 380В трехжильным проводом - ОДНУ фазу + ноль + землю и т.о. сделали в мини щитке 220В сеть и от нее одной развел [...]
-
- Объявления
-
- Тема
КПД железа на тороидальной сварке
-
- Тема
Варочная поверхность
Такой вопрос, к варочной поверхности 6 квт проложил кабель 5х2,5. Напряжение 380В. Поверхность привезли с подключением L1, L2, N земля. Автомат 16А. Стоит ли увеличивать сечение кабеля и номинал автомата?
-
- Тема
Технические условия...
-
- Тема
Прокладка кабеля под землёй на дачном участке
Скажите какой кабель лучше использовать для прокладки под землёй на дачном участке, расстояние от дома до бани 40м при условии подключения электроприборов мощностью до 3квт?
-
- Тема
Биметаллические коронки
-
- Тема
Щит в дом 15/380 критика и пинки
значит вопросы.
1. правильно ли разбил ПЕН на ПЕ и Н ?
2. не могу понять куда ставить УЗО.....
3. Нужен ли проводник 3*1,5 на свет или хватит 2*1,5
4. будет значит 3 щитка ....... как передавать 3 фазы , кабелем 5*16 ??? и в каждом щитке жилу pE и N прикреплять на свою шину по разным сторонам щитка? верно
схема заменена на новую...
- Вложения
-
СХема подключения.xls
- (210.5 КБ) Скачиваний: 145
-
- Тема
Как определить свои автоматы в щитке
Пожалуйста помогите определить, какие выключатели в щитке относятся к нашей квартире, надо ее обесточить. Хрущевка съемная, хозяин не знает, перебором палевно выяснять: еще с новыми соседями отношения испортишь


Видимо наши выключатели - это с 4 по 6, если слева направо (вторай тройка: коричневый-черный-черный)?
Благодарю!
-