- Объявления
Архив

Новости
-
- Объявления
-
- Тема
Расчёт квартирного щитка
Имеем двухкомнатную квартиру в новостройке.Вводной кабель 3*10, вводной АВ 63А 2 полюса.Инженерка вся EKF,поэтому решено ее сразу же сменить.
Всего в квартирном щитке 6 групп:
1.Плита - 3*6 32А
2.Розетки кухни - 3*2,5 16А
3.Освещение кухня, коридор, ванна, туалет+розетки коридор(от клавишных выключателей фаза) - 3*2,5 16А
4.Розетки и освещение комнаты 1 - 3*2,5 16А
5.Розетки и освещение комнаты 2 - 3*2,5 16А
6.Розетки в ванной (2 шт.) - 3*2,5 диф 16А/30мА
Н [...]
-
- Тема
Защита асинхронных двигателей. Максимальные токовые реле.
Начало см. в теме Защита асинхронных двигателей. Плавкие вставки.
Одной из защит двигателя может являться защита с применением максимальных токовых реле. Такая защита получила название токовой защиты, а конкретно, - максимальной токовой защиты. Максимальная токовая защита, осуществляемая с помощью максимальных токовых реле, предотвращает рост тока в статорной обмотке электродвигателя. Происходит это путем отключения блок-контактами то [...]
- Вложения
- применение токовых реле
Тема: Защита асинхронных двигателей. Максимальные токовые реле.
Комментарии: 25
-
- Тема
Помощь по подключению духовго шкафа и варочной панели.
Подскажите пожалуйста с подключением этих двух приборов.
Имеется не зависимые варочная панель на 7квт и духовой шкаф на 2.4 квт. В стене имеется уже трехжильный провод для эл плиты. В электрощите он подключен к автомату С25.
Подскажите со схемой подключения этих приборов. Что нужно для правильной установки сделать.
Тема: Помощь по подключению духовго шкафа и варочной панели.
Комментарии: 4
-
- Тема
Чудо?

Есть у меня вент установка, на которой стоит эл. двигатель АИР 11 кВт, 1500 об/мин... Сгорел он у меня через год как установили этот вентилятор. Сдал я его в ремонт. Перемотали его. Забрал. Установил. Включаю, а все выбивает ) Замеряю токи 130А на каждой фазе.... Подключил к другому источнику на времянку. Та же картина. Снимаю. Включаю на ХХ..... и...8,5 А как и положено.....
Есть у кого какие идеи, что это за "чудо" [...]
-
- Тема
Ввод кабеля в щит
подскажите как должен оформляется вход в щит силового кабеля, кабель подходит в металлической трубе. Инспектор утверждает, что труба должна заходить в щит и быть приварена к нему. Ссылается на гост по заземлению. заставляет наращивать трубу чтоб она заходила в щит. Прав ли инспектор?
- Вложения
-
- к щиту кабель подходит в металлической трубе на в сам щит не заходит.
- к щиту кабель подходит в металлической трубе на в сам щит не заходит. - фотография (1).JPG
(33.67 КБ) Просмотров: 1307
-
- вводной кабель входит в щит не в трубе (снизу справа)
- вводной кабель входит в щит не в трубе (снизу справа) - фотография.JPG
(35.05 КБ) Просмотров: 1307
-
- Тема
Увеличение искры на авто

У меня наверное несколько вопросов:
Как можно просто увеличить(максимально просто) напряжение на свечах зажигания

почему провода ВВ с килоомным сопротивление

можно ли использовать телевизионные антенные провода,говорят у них сопротивление практически нулевое?
есть ли еще сопративления в самой катушке зажигания(у мя японка)?
а можно ли просто на провод ВВ просто подсоединить вторую катушку з.,на первичку,а вторичку уже [...]
-
- Тема
От столба до ввода в дом, счечик, документы?
У меня участок в деревне. Более 5 лет мы с соседями боролись за бесплатное проведение электричества. В этом году нам поставили столбы и обещают завершить работы к середине лета.
Вопрос: Сетевики сказали, что на оформление документов требуется 1.5 месяца и что ввод провода в дом, подключение счетчика должна осуществлять подрядная организация (потребуют деньги). Т.к. я строю все сам и имею опыт в проведении проводки (в квартире), то прошу совета как мне оформить все документы и пра [...]
-
- Тема
Эпра
-
- Тема
Организация проводки в деревянном доме. Как правильно?
Тема: Организация проводки в деревянном доме. Как правильно?
Комментарии: 7
-
- Объявления
|