- Объявления
Архив

Новости
-
- Тема
Напряжение в отдельном кабеле в 3-х фазной сети!!!
Есть вентилятор дымоудаления 380В . По всем новым нормам кабеля его питающие должны быть не просто "нг" а "нг-FRLS", т.е. огнестойкие. На настоящий момент промышленность оч.мало выпускает такую каб.продукцию сечением юолее 2,5 мм.кв .
Однако всегда в наличии есть такие кабеля сечением до 1 мм.кв.
Вопрос 1: можно ли вместо кабеля ,например
, 4х4, исползовать 4 отдельных кабеля 4х1 , причем все жилы одного кабеля - это будет одна фаза.
Вопрос 2: в техдокуме [...]
-
- Объявления
-
- Тема
Где купить ЭПРА для ДНАТ 400W (в корпусе/ без) в москве?
Тема: Где купить ЭПРА для ДНАТ 400W (в корпусе/ без) в москве?
Комментарии: 0
-
- Тема
Подключение OSRAM QTIS e 2x58
Заранее благодарен!
- Вложения
-
- df238a928bcat.jpg
(5.07 КБ) Просмотров: 545
-
- Тема
электро подключение спа бассейна
-
- Тема
Подключались к моему счетчику?
В прочих условиях "задачи":
Соседи по лестничной площадке, в ноябре поменявшие ванну,
Общедомовой счетчик с показанием минус 1 000 киловатт за ноябрь,
[...]
-
- Тема
Поздравляю с новым форумом!

Убедительная просьба проверить свои профили и по возможности корректно заполнить!

! | elhouse писал(а): |
Ваше мнение - Устраивает ли Вас дизайн нашего форума в сравнении с другими форумами? Убедительная просьба голосовать если Вы в этом что-то понимаете! Проголосуйте и н [...] |
Полный текст темы: здесь
Тема: Поздравляю с новым форумом!
Комментарии: 61
-
- Тема
повышенный ток на стороне 6кV тр-ра
При включении силового тр-ра ТМ-2500кVA (6/0.4) -Areva-(In1=240.56A; In2=3608.44A ) под нагрузку - токи: 1.сторона 6кV 310А; 2.(0.4) кV 800A. U,I фазные и линейные (6/0.4) без "перекоса". При визуальном осмотре - со стороны вводаКЛ 6кV тр-ра (фазы А_В) -перегрев жильных термоусадок Подскажте в чём может быть причина увеличения тока в первичной обмотке. Возможно ли межвитковое?
-
- Тема
Не получается протащить провод между плитами
Межкомнатная перегородка является несущей для двух плит перекрытия двух комнат. Между этими плитами проходит старый питающий кабель. Не могу никак протащить на его месте новый провод, при строительстве дома строители беспорядочно ляпнули цементом по линии трассы. Подобраться к трассе глубже, чем на полметра с обоих концов участка, или невозможно, или очень тяжело.
Нужен совет, как можно пробить цементные пробки и протянуть кабель?
Всем спасибо!
-
- Тема
Фото-галерея
Я думаю это должно понравится нашим основным фотографам миш, ВИТАЛИЙ ЙЙ и т.д.
Фото можно добавлять в любой из разделов галереи.
Дополнительно: любой зарегистрированный пользователь, может создать свой личный альбом и размещать там свои фото.
Все настройки и создание личного альбома в "Личном разделе" вкладка "Галерея".
Создал несколько разделов в меню галереи - какие будут Ваши предложени [...]
-
- Тема
Модификация форума - Моды phpBB3
Убедительная просьба голосовать если Вы в этом что-то понимаете!
Проголосуйте и напишите - почему Вы проголосовали именно так.
Список модов phpBB3 установленных на форуме:
1. "User Blog Mod v 1.0.13" блоги для пользователей.
2. "Recent topics for phpBB3 v 1.1.2" - последние темы на главной сайта.
3. "NV advanced last topic titles v 1.2.9" - Последние темы на главной фор [...]
Полный текст темы: здесь
Тема: Модификация форума - Моды phpBB3
Комментарии: 311
-
- Объявления
|