- Объявления
Архив

Выбор автоматического выключателя для бойлера
-
- Тема
Имеется обычный накопительный ТЭНовый водонагреватель Round 1500Вт. Тяну отдельную проводку (использоваться на этой проводке будет только бойлер):
Провод ПВС 3х15 - 12 метров;
Автомат двухполюсный 10А класса С - как выключатель непосредственно возле бойлера (в будущем планирую заменить на УЗО, но пока буду отключать бойлер, когда буду мыться, на всякий случай).
В щитке планирую поставить однополюсный автомат на 10А.
Вопрос: какого класса лучше поставить автомат в щитке B или C ?
Мои расчёты:
Ампераж: 1500Вт/220B=6,81A
Пусковой ток: 6.81A*4 (максимум до 4 раз от номинального - приблизительно посковые токи для бойлера, хотя я точно не знаю, может намного меньше) = 27А max
Для автомата 10А класса B(в 3-5 раз) пусковые токи до 30-50А
Для автомата 10А класса С(в 5-10 раз) пусковые токи до 50-100А
Следовательно: пусковой ток бойлера 27А<30А(автомата класса В) - значит класс B ???
Поправьте меня, если я неправ (конечно не хочется, чтобы при каждом втором включении выбивал автомат класса B, но и не хочу ставить класс С с запасом, т.к. это электричество+вода+человек - опасная штука - защита должна работать как можно быстрее и не допускать высокого ампеража) ???
-