- Объявления
Архив

Падение напряжения на ТП
-
- Тема
ТП 160кВА, линия 25мм5 ВЛ. Нагрузка 22кВт (4 эд по 5,5кВт). Длинна линии 200м. По потерям считал провода 16-25мм2 хватает, по нагрузке 16мм2.
Ситуация такая. В на холостую напряжение 205В. Между фазами 360В под нагрузкой 320В. при нагрузке 180В. Откуда потеря в 25-30В.?
Проверил все свои контакты. Нагрузка симметричная т.к. эд асинхронные с КЗ.
-
- Объявления
-