Здравствуйте уважаемые коллеги. Помогите решить проблему.Никогда не сталкивался с освещением на 36 вольт. Понижающий трансформатор 380/36 тсзи-6.3кВт . 80 светильников с лампами накаливания 60 Вт. Трансформатор первичка звезда вторичка треугольник . з фазы подключил без нуля на выходе вторички 3 фазы без нулевого контакта межфазное напр. 36Вт . Подключил кабелем 6 квадрат (магистральный). 20 светильников на Фазы А и В. включил - работает. На фазы В и С подключил второй группой таким же сечением еще 20 светильников. Началась проблема кабель 6 квадрат от трансформатора до до распред щитка с автоматом с низкой стороны сильно греется и автомат по истечении минут 20 высекает. Вопрос в том что от катушек первички до клемного болтика на тексталитовой гребенке транса идет тоже 6 квадрат. Почему идет нагрев? не пойму. Хотя и мощность транса позволяет. И почему на вторичке нуль отсутствует? То что ток при меньшем напряжении возрастает в разы я рассчитывал и получил результат сечения требуемого кабеля 25 квадрат. но ведь 6 квадрат на фазе от обмотки до болта. Помогите разобраться.
Точнее как подключить эти 3 фазы что бы транс загрузить киловатт на 5 и что бы не было проблем?
И что будет естли вторичку в звезду соединить? Может поможет. Экспериментами не занимался транс дорогой больно